Vitodens 200-W B2HF-19

2,5-19KW Nr7956226328595120

 

Nachts: Außentemperatur 0 Grad

 

a)Heizkreis im Zeitprogramm auf tiefste angezeigte Option = 3 Grad gestellt

 

b)Warmwasser auf auf tiefste angezeigte Option = 10 Grad gestellt

 

c)Heizkurve/Vorlauf auf auf tiefste Option = 20 Grad gestellt

 

d)System auf abgeschaltet gestellt

 

Ergebnis: Brenner aus

ABER: Interne+Heizkreis-Pumpe an ⁉️

 

Einzige mir bekannte Lösung um das Pumpengeräusch auszustellen = „Strom weg“

 

Wie kann man die Pumpe/n ausstellen und/oder gibt es ein Viesmman Produkt, das wir kaufen können, bei dem sich nachts (auch bei 0 Grad) die Pumpe/n ausstellen lassen? 
Vielen Dank!

IMG_4825.png
IMG_4824.png
5 ANTWORTEN 5

Die Pumpe wird bei den Aussentemperaturen unter 3°C nicht ausgehen. Ist eine Frostschutzfunktion.

Selbst, wenn du für dich ausschliessen kannst, dass an keiner Stelle im Haus eine Frostgefahr besteht,weiss die Therme das nicht. Daher wird hier das Wasser in Bewegung gehalten, weil bewegtes Wasser nur sehr schwer gefriert. Ausserdem hat die Therme so Gelegenheit, die Temperaturen zu erfassen.

Danke  !
Danke !!!
1. Kann ich den Außentemperaturfühler einkleiden, daß seine gefühlte Temperatur steigt? 
2. Es heißt, man sollte der Pumpe nicht so oft den Strom abstellen, warum?

3. Wieviel Pumpen hat unsere Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW /Nr7956226328595120

4. Gibt es Alternativprodukte von Viessmann?

Warum sollte man einen AT- Sensor falsche Temperaturen übermitteln lassen ?  Was willst damit erreichen ?

Und wenn du den Strom ganz abschaltest,kann die Therme auch den Pumpenkick nicht mehr ausführen. Die soll verhindern,das die Pumpe festgeht.

Desweiteren ist jeder Ein- und Ausschaltversuch Stress für die Elektronik. Stichwort Spannungsspitzen! Es muss nichts passieren,kann aber.

Wir wollen damit erreichen, was die Frage ist:

Wie kann man die Pumpe/n ausstellen u./o. gibt es ein Viesmman Produkt, das wir kaufen können, bei dem sich nachts (auch bei 0-3 Grad) die Pumpe/n ausstellen lassen? 
Daher sollte der AT-Sensor um 4 Grad höhere falsche Temperaturen anzeigen. 
Was wäre denn die richtige Maßnahme ? Danke.

Das kannst nicht verhindern. Die Therme bzw.die Regelung ist so eingestellt,dass die Pumpe ab 3*C AT dauerhaft läuft. Selbst dann,wenn man sicher ist,dass an keiner Stelle im Haus Frost auftreten wird. Die Therme weiss das nicht.

Einzige Möglichkeit: einen Festwiderstand als ATS einsetzen. Dass die Therme hier dann aber auch mit der falschen Vorlauftemperatur fahren kann,damit müsstest leben.