Hallo,
Aufgrund neuer tankauffüllung wurde der hauptschalter der heizung abgeschaltet. Nach 2 Std. wurde wieder eingeschaltet und es zeigte keine kesseltemperatur oder sonstige Temperatur-fühler an. Lässt sich nicht mehr über die festgestellten zeiten "Automatiksteuerung" betreiben. Durch manuelle einstellung" über schornsteinfeger einstellung, wird momentan die heizung betrieben.
Würde mich über eine rasche Antwort freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Bühl
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stephanie,
vermutlich sind die Codieradressen bei deiner Anlage verstellt. Ich gehe davon aus, dass du eine Trimatik als Regelung hast?! Überprüf bitte, ob die Codieradressen 01:00 und 00:15 korrekt eingestellt sind. Du kannst die Codierebene wie folgt öffnen:
Sollte das Probleme beim Abschalten der Regelung wieder auftreten, hat das Bedienteil einen Defekt und speichert die Einstellungen nicht mehr richtig. Du kannst es tauschen lassen, wenn es dich jedoch nicht stört die Adressen jedes mal neu einzustellen, kann die Anlage auch weiterhin so betrieben werden.
Beste Grüße °pa
Hallo Stephanie,
vermutlich sind die Codieradressen bei deiner Anlage verstellt. Ich gehe davon aus, dass du eine Trimatik als Regelung hast?! Überprüf bitte, ob die Codieradressen 01:00 und 00:15 korrekt eingestellt sind. Du kannst die Codierebene wie folgt öffnen:
Sollte das Probleme beim Abschalten der Regelung wieder auftreten, hat das Bedienteil einen Defekt und speichert die Einstellungen nicht mehr richtig. Du kannst es tauschen lassen, wenn es dich jedoch nicht stört die Adressen jedes mal neu einzustellen, kann die Anlage auch weiterhin so betrieben werden.
Beste Grüße °pa