Guten Tag,

 

seit wochen fällt meine Soletemperatur wegen des anhaltenden kalten Wetters kontinuierlich. 

 

Jetzt beträgt die T.in 0,1° und die T.out -3,9°. Die WP läuft ca. 15 Stunden am Tag und die E-Heizung wird ab und zu dazugeschaltet.

Ich mache mir Sorgen das das Erdreich einfrieren könnte. Sind meine Sorgen berechtigt?

 

Vielen Dank

 

Arnhold August

5 ANTWORTEN 5

Ist das ein Flächenkollektor ? Und geh ich recht in der Annahme, dass das Erdreich durch die anhaltende Kälte ziemlich trocken/hartgefroren ist ?

Vielen Dank. Nein, es ist eine erdsonden-Sole WP. 6 mal 50m tief, in Krefeld.

Da bin ich aber von den Temperaturen etwas enttäuscht. Bei 50m Tiefe friert erstmal nichts ein. Dass aber die Soletemp bei 0°C liegt, finde ich ein bissel schwach. In 50 m Tiefe sollte es doch deutlich wärmer sein oder irre ich da ?

Hallo Arnhold August,

so wie sich das für mich anhört, ist die Erdsonde für diese Saison relativ ausgezehrt. Sollte die Primärtemperatur unter -3°C fallen, schaltet der Verdichter zur Sicherheit vor Vereisung der Sonde jedoch ab.

Beste Grüße, °ch

Hier mal ein Bild, wie die Soltemp. idealerweise sein sollte, sind natürlich nur Durchschnittswerte.

http://www.shk-profi.de/artikel/shk_Waermepumpen-Kn_ow-how_1486104.html

Durchklicken bis Bild 9

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing