Ich habe von unserem Bau-Installateur zum "Fehler 9E" eine Erklärung abgelegt: Fehler weist auf geringen, oder keinen Volumenstrom hin. Das ist der Fall, wenn der Speicher komplett aufgeheizt ist und keine Wärme mehr aufnehmen kann. Das System schaltet sich in dem fall ab, daher der Hinweis im Display.
Entspricht das der Tatsache? Im Display steht: "Störung Solarregelung 9E"
Gelöst! Gehe zu Lösung.
9E ist schon eine echte Fehlermeldung und nicht als Hinweis zu verstehen, dass der Pufferspeicher ,,voll,, wäre.
Zu geringer oder kein Volumenstrom deutet z.B. auf eine Luftpolster im Kollektor hin. Auch ein Ausfall der Pumpe wäre möglich. Es sollten also vorerst abgeklärt werden: Vordruck des Ausdehnungsgefässes, Fülldruck der Anlage, Zustand der Solarflüssigkeit, Funktion der Pumpe.
Wann wurde die Anlage zuletzt gewartet ?
9E ist schon eine echte Fehlermeldung und nicht als Hinweis zu verstehen, dass der Pufferspeicher ,,voll,, wäre.
Zu geringer oder kein Volumenstrom deutet z.B. auf eine Luftpolster im Kollektor hin. Auch ein Ausfall der Pumpe wäre möglich. Es sollten also vorerst abgeklärt werden: Vordruck des Ausdehnungsgefässes, Fülldruck der Anlage, Zustand der Solarflüssigkeit, Funktion der Pumpe.
Wann wurde die Anlage zuletzt gewartet ?
Hi Caesar 1607?,
habe mal meine letzte Korrespondenz hier - und mit unserem Installateur durchgeflöht. In Ergänzung Deiener Antwort vom 16.06.20 kann ich melden, daß in diesem Jahr noch kein Wiederholungsschaden aufgetreten ist. Wir haben allerdings auch in 2020 durch unseren Installateur einen "Microblasenabscheider" mit automatischem Schnellentlüfter einbauen lassen. Vielleicht hat das geholfen, den von Dir erwähnten zu hohen Anlagendruck dauerhaft wirkungsvoll abzubauen?