...Der Kessel funktioniert und wärmt die Speicher (3x1000l) auf 85°C, jedoch am Ende des Brennvorgangs schaltet sich die O2-Regelung automatisch auf ab(rotes Licht leuchtet in Steuerung-O2-Regelung=AUS), und ich muss es manuell wieder auf EIN stellen. Bin mir nicht genau sicher, wann es sich ausgeschaltet hat, die ersten drei von etwa vier Stunden war alles OK, und dass die O2.Regelung sich wieder ausgeschaltet hat, ist mir erst am Morgen aufgefallen. Was tun?
Danke für die Antwort, habe nach so langer Zeit gar nichts mehr vermutet. Wie schon einmal vorher erklärt, schaltet die O2 Regelung sich schon vorher ab, wenn die Speicher 50-60°C erreichen. Nachdem ich die Regelung am Ökotronik manuel wieder eingestellt habe, brennt er bis zum Schluss. Ihre Antwort lässt mich vermuten, dass irgendwo anderes der Kreislauf gestört ist, so dass die Wärmeabnahme unter Umständen zu gering sein. Alles funktionierte über 10 Jahre reibungslos. Die Lampda Sonde habe ich ausgewechselt, nicht. hat sich verändert. Kann es etwas mit dem Expansionsgefäss zu tun haben?
Guten Tag,
die automatische O² Regelung schaltet sich eigentlich nur aus, wenn der Restsauerstoffgehalt für einen längeren Zeitraum sehr gering ist.
Wurde in diesem Zusammengang einmal der generelle Reinigungszustand der Anlage überprüft? Ist die Brennkammer unbeschädigt? Macht das Abgasgebläse Geräusche? Laufen die Primär- und Sekundärluftklappe noch einwandfrei?
Im schlechtesten Fall kann auch die Regelung einen Schaden haben.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Die O2 Regelung schaltet sich auch ab, nach gründlicher Säuberung des Kessels, auch Gebläse, Rohre, Kamin. Primär und secundär Klappen machen Klick wie immer, scheinen zu funktionieren. Habe zwei Speicher x 1000l. Die Regelung schaltet sich ab, wenn der zweite Speicher etwa 60°C erreicht (der erste ist schon zwischen 70-80°C). nachdem ich die Regelung wieder anstelle, höre ich die secundär Klappe und der kessel brennt bis zu Ende
Ein Defekt der Lambdasonde oder der Regelung wäre möglich.
Da die Anlage jedoch bis zur Beladung des 2.Pufferspeichers einwandfrei funktioniert, kann ich auch ein hydr. Problem aus der Ferne nicht ausschließen. Es sollte vor Ort eine Überprüfung deines Fachbetriebes oder unseres Services erfolgen.
Grüße Stefan
Wie schon gesagt, die lampdasonde ist neu, kann trotzdem defekt sein. Wenn Sie einen Techniker bkennen, der sich auskennt mit dieser Steuerung und diesem Kessel, hätte ich gerne seine Adresse. Aber er muss sich richtig auskennen, nicht nur vielleicht....ich bitte um Rückruf
MfG. Thilo Bräuer
Adresse.:
Loc. Podere Palazzina Nc.21A
58010 SORANO GR
Italia
Tel. +39 3664155154
Guten Morgen,
du musst dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb wenden, dieser kann falls Unterstützung benötigt wird, gerne mit den zuständigen Kollegen aus Italien Kontakt aufnehmen:
https://webapps.viessmann.com/dealerLocator/restapi/#/?lang=it&country=it
Beste Grüße
Stefan