Hallo, wo genau müssen die Stromsensoren / Anklemmen von dem Energiezähler angebracht werden?

Lt. Viessmann Montageanleitung sollen diese nach dem Stromzähler und vor dem/den FI um die L1/L2/L3 angeklemmt werden.

Der Elektriker, der das montierte, sagte, alles egal, und brachte diese noch vorm Stromzähler an.

Ist es wirklich dem so egal, oder müssen diese doch NACH dem Zähler und VOR FI-Sicherungen montiert werden? Dürfen diese ebenfalls dichteinander liegen oder ist es ratsam in einem auch wenn nur paar centimeter auseinader liegen?

Danke und mfG

Jakob

1 ANTWORT 1

Hallo SVN-RS23a,

prinzipiell ist zu sagen, dass die Installation immer gemäß der Montageanleitung durchzuführen ist.

Sind hier noch Nebenstromzähler installiert? Wichtig ist, dass die Klemmen nach dem "Hauptstromzähler" vor dem FI angebracht werden. Ein Mindestabstand der Klemmen ist nicht vorgegeben.

Beste Grüße °jo