Ich habe mir von einem örtlichen Solaranbieter eine PV-Anlage installieren lassen, 25 Module a 390 Wp Viessmann M 390 WG allblack.
Ein zufällig auf einem Nachbardach tätiger Dachdecker machte mich vor 3 Tagen darauf aufmerksam, dass die Installation auf meinem Dach nicht fachgerecht vorgenommen worden sei. Vom Nachbarhaus konnte er erkennen, dass an fast allen Modulen die Verkabelung auf dem Ziegeldach abliegen. Das dürfe nicht sein. Es könne zu Schäden an der Verkabelung - zwar nicht unmittelbar - aber doch nach einer gewissen Zeit führen.
Ich habe mir das jetzt näher angeschaut und es ist tatsächlich der Fall.
 
Die Module sind ost- u. westseitig angebracht. Durchweg hängen die Kabel durch bzw. liegen auf den Dachziegeln auf. 
 
Kann mir jemand dazu eine Auskunft geben. Muss der Anbieter nachbessern?
IMG_6550.jpeg
IMG_6549.jpeg
IMG_6548.jpeg
IMG_6547.jpeg
IMG_6546.jpeg
4 ANTWORTEN 4

Moin @Herorue 

 

Selbstverständlich muss der Fachbetrieb nachbessern! Das ist nicht fachgerecht.

Und bitte darauf achten das schwarze Kabelbinder, UV Stabil, verwendet werden.

Im dritten Bild scheint auch der Dachziegel nicht ordnungsgemäß angepasst worden sein.

Schau dir das auch noch einmal genauer an.

 

Viel Erfolg und sonnige Grüße

Thilo

wie Thilo schreibt ist die Montage Pfusch.

-Kabel nicht fixiert

-Dachpfannen nicht sauber ausgeschnitten. liegen jetzt nicht mehr auf.

 

hier hast du eine ganze Sammlung von solchen Fehlern

 

https://www.sv-photovoltaik-ws.de/anlagenfehler-2/anlagenfehler/

jedes Bild hat einen Kommentar was falsch ist.

Vermutlich findest du noch mehr.

Danke für die hilfreiche Antwort. 

Vielen Dank.

 