Hallo ich habe einen Vitola200 von 2003 der Kessel ist durchgreostet, kann man den Kessel schweißen

Der Kessel tropft nach aussen kann man dort mit einem Blech die durchgerostete Stelle abdichten?

Oder gibt es den Kessel noch als Ersatzteil? Steuerung, Brenner und der Brennwerttauscher funktionieren noch.

4 ANTWORTEN 4

Das wird vermutlich nichts....... Wenn du einen Schweißprofi zur Hand hast, kann man im Winter versuchen eine Schweißraupe  aufzutragen.

Die Frage ist:

-Wo genau ist die Schadenstelle. Kannst du hier ein Bild posten?

-Warum kam es zum Schaden?   Wie siehts mit der Heizwasserqualität aus.

 

Das Loch ist mittig unten im forderen Bereich, schlecht dran zu kommen.

Da bleibt sinnvollerweise nur Anlagentausch.
Dabei unbedingt die Heizwasserqualität ins Auge fassen. Also beim Tausch die gesamte Anlage entleeren, spülen und mit Heizwasser gem. VDI 2035 befüllen. Dein Fachmann weiß was das ist und was das bedeutet.

Hältst du dich nicht konsequent an diesen Rat, besteht die Gefahr, daß die nächste Anlage wieder vorzeitig stirbt.

Danke für den Tipp👍