Hallo, kann mir jmd. sagen, wie ich die Dämpfung der AT für mein Fertighaus anpassen kann / muss? Die Voreinstellung scheint hier nicht optmal zu sein. Mit meinem Fertighaus habe ich keine Speichermasse und mit der Dämpfung ist die Anforderungstemperatur nicht optimal.
Danke!
Hallo,
Die Adresse 90 in Codierebene 2 runter setzen, mal mit 80 probieren anstatt mit 128.
Grüße