Hallo,
ich habe einen Anlegetemperatursensor (7426463) mit einer Länge von 5,8 Meter.
Darf ich das Kabel kürzen oder nicht?
Werden die Widerstandswerte daduch stark beeinflusst?
Grüße
Jens E. Drüner
Gelöst! Gehe zu Lösung.
das ist ein 10KOhm Sensor
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7426463
das Kabel hat bei 0,5mm² und 2x5,8m vielleicht 0,5 Ohm.
https://www.h-team.de/Dokumente/Tabellen/Leiterwiderstaende_und_Litzenaufbau_DE.pdf
Wenn du das um die Hälfte kürzt fält das bei 10k überhaupt nicht ins Gewicht.
https://www.mikrocontroller.net/topic/311970
das ist ein 10KOhm Sensor
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7426463
das Kabel hat bei 0,5mm² und 2x5,8m vielleicht 0,5 Ohm.
https://www.h-team.de/Dokumente/Tabellen/Leiterwiderstaende_und_Litzenaufbau_DE.pdf
Wenn du das um die Hälfte kürzt fält das bei 10k überhaupt nicht ins Gewicht.
https://www.mikrocontroller.net/topic/311970