An der Vitatronic 150 KB1 ist das Display dunkel. Die Regelung funktioniert nicht. Heizung läuft.

Das Display der Vitatronic 150 KB1 ist dunkel. Die Heizung läuft auf 75°C. Die Regelung funktioniert nicht.

Die Ladepumpe für Brauchwasser läuft durch. Es kann nichts verstellt werden.

Die Feinsicherungen wurden überprüft. Sind in Ordnung.

Was kann der Fehler sein ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo helpo,

leuchtet denn vorne an der Regelung eine der LEDs? Wenn nicht, scheint das Netzteil defekt zu sein und die Anlage befindet sich im Notbetrieb.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo helpo,

leuchtet denn vorne an der Regelung eine der LEDs? Wenn nicht, scheint das Netzteil defekt zu sein und die Anlage befindet sich im Notbetrieb.

Beste Grüße °be
Das Problem wurde mit dem Austausch vom Netzteil behoben.
Danke für den Tip