Hallo nochmals, die Vitoligno 300-P hat gewisse Dinge auf die man achten muss, aber ausbauen würde ich die Heizung deshalb nicht. Am Anfang als die Anlage raus kam hat man den Fehler gemacht solche Systeme sogar vom Hersteller unterstützt ohne Speicher auszurüsten. Zwischenzeitlich ist bei Neuinstallation von Pelletanlagen ein Pufferspeicher sogar Vorschrift, Faustformel 30-50 Liter pro installiertes kW, besser größer als zu klein Wenn die Warmwasserbereitung auf automatisch steht, dann wird halt auch abends wenn man im Wohnzimmer sitzt eventuell der Heizkreis deaktiviert und die Heizkörper hören auf zu heizen, würde da eine Zeit morgens z.B. gg 11 Uhr einstellen und der Speicher wird so schnell nicht kalt, ebenso sollte man eh 55 Grad einstellen um Legionellen zu vermeiden. Ich schau mal nach der Codierung bezüglich Warmwasser/Brauchwasservorrang, bitte auch immer nur ein Parameter verstellen und dann schauen ob es besser wird, wenn keine Veränderung den Parameter wieder zurück stellen. Es gibt Kombispeicher die Wärmetauscher installiert haben um Warmwasser zu generieren, hat aber alles Vor- und Nachteile. Hier ist ein reiner Heizwasserspeicher und ein separater Vaillant Schnellladespeicher fürs Brauchwasser installiert. Da ich aber alles selbst eingebaut und in Betrieb genommen habe, hatte ich freie Auswahl., vor 2 Jahren! Solong B