Ich habe eine
Viessmann Vitodens 300-W Gas-Brennwerttherme mit 11kw,
Gestern nach knapp einen Jahr hab ich es endlich geschafft meine Flachkollektoren einzubinden.
Heute war der erste test Tag und mir ist folgendes aufgefallen.
Flachkollektoren > machen Speicher warm ( Trinkwasser)
auf einmal ging an meiner Brennwertherme das 3 Wege Ventil für die Heizung und Warmwasser auf. Das bedeutete das meine Therme sich die Wärme aus dem Speicher geholt hat und meine Heizungsstrang unterstützt hat. das habe ich daran erkannt das meine Vorlauftemperatur in der Heizung gestiegen ist obwohl die Therme seit 4 Stunden aus war.
Warum schreibe ich das? Ich habe mich viel mit dieser Anlage beschäftigt aber nie was gelsesen das das Brauchwasser was durch die Solathermie erwärmt wurden ist in der Therme "umgewandelt" wird als Heizungsunterstütung.
Warum liest man das niergendwo das das geht?
Das ist natürlich richtig super gerade in der Übergangszeit.