Irgendetwas stimmt mit meiner Anlage nicht, siehe Bilder. Richtig angeschlossen ist sie das hab ich schon kontrolliert. Die Träger Flüssigkeit ist nicht verschmutzt, der Anlagen Druck zeigt 1,6 bar. Das eine Bild zeigt die Kollektoren Temperatur
Als aller erstes ist ja der Druck der Solaranlage zu gering. Dann ist das die Abwärme der Pumpe die am Rücklauf thermometer angezeigt wird weil kein Durchfluss herrscht. Lass doch mal die Solaranlage richtig befüllen sowie den Vordruck vom Ausdehnungsgefäß überprüfen ggf. anpassen.
Danke für deine Antwort. Wenn ich jetzt aus der Installationsanleitung richtig gelesen habe, muss ich den Druck auf 2,6bar erhöhen? 1,5bar+0,1bar x statische Höhe ( bei mir 9 m )