Ich habe zwei Fragen:

 

Ist es normal, dass die Röhrenkollektoren nicht kontinuierlich arbeiten? Sie heizen sich immer erst hoch auf, und lassen dann für eine kurze Zeit Wärme in die Anlage ab. Dann dauert es eine kleine Weile je nach Sonnenstand bis die Röhren wieder heiß sind und das ganze beginnt von vorne.

 

Unsere Kollektoren haben sich auf 154 Grad aufgeheizt, da die Steuerung ausgefallen war. Ist es normal, dass die Glykollösung auch angefangen hat leicht zu kochen? Druck war an der Anlage 4 bar. Vom Keller bis zur Spitze der Kollektoren ca 5 meter?

 

4 ANTWORTEN 4

Wievel Durchsatz wird denn am Taccosetter angezeigt? 

Welche Temperaturen Kollektor und Speicher unten?

 

MfG

W.F.

 

Kollektor 154 Grad
Speicher 25 Grad
Durchsatz 0 am Flussmesser
Pumpensauer 27 studen pro Tag
Aber wie gesagt, dass Problem war da ja die defekte Steuerung

 

Ich dachte nur die Kollektoren sollen nicht anfangen zu kochen

 

Sieht nach Luft in der Anlage aus. Die Anlage mittels Spülpumpe solange spülen, bis keine Luft mehr drin ist.

Das Ganze nicht bei Sonneneinstrahlung. Mediumtemperatur Maximal 40°C. Einen Fachbetrieb damit beauftragen, der dann den Frostschutz und den pH-Wert bestimmt.

MfG

W.F.