Mehr erfahren →Im Anlagenschema 4605157_1101_02 wird die Umladung vom monovalenen Solarspeicher in den monovalenten Heizkesselspeicher so realisiert, dass bei beiden Speichern das warme Wasser in das kalte Wasser eingemischt wird.
Auch die Zirkulation wird nicht am Zirkulationsanschluss des Speichers rückgeführt
Das Problem scheint in der Praxis zu sein, dass damit viel lauwarmes Wasser produziert wird. Gibt es Gründe, warum das so gemacht werden soll oder muss?
Es gibt andere Vorschläge, z.B. dass die Umladungspumpe zwischen die im besagten Schema gar nicht verwendeten Zirkulationsanschlüsse geschaltet wird. Das würde doch das kalte Wasser im Solarspeicher kalt lassen und das heisse Wasser im Heizkesselspeicher heiss lassen. Das ist z.B. hier zu sehen: www.friapfeuron.ch/download/datasheets/feuron/Solar-Warmwasservorwarmung.pdf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo schraubaer,
die Umschichtpumpe 15 des 2-Speichersystems hat zwei Aufgaben:
1.
hat die Solaranlage Speicher 18 wärmer aufgeheizt, als den Speicher 18 (Kesselbeheizt), so können wir die Solarwärme auch in Speicher 18 schichten . Wir nutzen das gesamte Volumen. Das Thema Verbrühungsschutz ist zu beachten. 14
2.
Legionellenschutz. Die Trinkwasserverordnung schreibt eine Aufheizung der solarbeheizten Trinkwasservorwärmstufen ein mal am Tag auf 60°C vor. Unsere Vitosolic 200 Regelung spricht mit unserer Kesselregelung Vitotronic, und leitet eine Nachheizung auf 60°C über den Kessel ein. Die Umschichtpumpe 15 schichtet dann aus Speicher 18 in Speicher 10. Hat die Solaranlage den Vorwärmspeicher auf 60 °C erwärmt, so unterbleibt die Regelfunktion. Der Heizkessel heizt dann nur die Temperatur-Differenz solarerwärmtes Wasser zur Solltemperatur nach.
Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe führen wir auf den Kaltwassereingang des Speicher 18.
Hiermit entspricht Viessmann der Forderung des DVGW Arbeitsblatt 551"Legionellen".
Im Anhang die aktuelle Version des Schemas
Beste Grüße °jo
Hallo schraubaer,
die Umschichtpumpe 15 des 2-Speichersystems hat zwei Aufgaben:
1.
hat die Solaranlage Speicher 18 wärmer aufgeheizt, als den Speicher 18 (Kesselbeheizt), so können wir die Solarwärme auch in Speicher 18 schichten . Wir nutzen das gesamte Volumen. Das Thema Verbrühungsschutz ist zu beachten. 14
2.
Legionellenschutz. Die Trinkwasserverordnung schreibt eine Aufheizung der solarbeheizten Trinkwasservorwärmstufen ein mal am Tag auf 60°C vor. Unsere Vitosolic 200 Regelung spricht mit unserer Kesselregelung Vitotronic, und leitet eine Nachheizung auf 60°C über den Kessel ein. Die Umschichtpumpe 15 schichtet dann aus Speicher 18 in Speicher 10. Hat die Solaranlage den Vorwärmspeicher auf 60 °C erwärmt, so unterbleibt die Regelfunktion. Der Heizkessel heizt dann nur die Temperatur-Differenz solarerwärmtes Wasser zur Solltemperatur nach.
Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe führen wir auf den Kaltwassereingang des Speicher 18.
Hiermit entspricht Viessmann der Forderung des DVGW Arbeitsblatt 551"Legionellen".
Im Anhang die aktuelle Version des Schemas
Beste Grüße °jo