abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Pumpenleistung VIUPM2 15-70 KM ?

Hallo

ich habe eine Vitodens 200-WB2B Ser. Nr. 7194474 704748105 BJ 2007 (plus Vitosol 200 und Vitosolic 100)
Bis Ende letzten Jahres lief die Anlage problemlos. Seit Dezember wurden nicht mehr alle Heizkörper warm.

Nach vielem Probieren und Spülen hat mir der lokale Heizungsbauer mitgeteilt, dass die Pumpe wohl defekt ist und hat eine neue Hocheffizienzpumpe eingebaut VIUPM2 15-70 KM. Parameter wurden keine geändert.

Allerdings hat sich am Resultat nichts geändert. Die Heizkörper die an der Steigleitung nahe dem Brenner sitzen werden warm. Je weiter die HK vom Brenner entfernt sind, desto weniger werden sie warm bzw. bleiben komplett kalt.

Die Leitungen zu den Heizkörpern sind gespült und frei. Sobald ich einzelne Räume heize, egal wie weit entfernt, werden die HK in kürzester Zeit warm. Öffne ich dann ein Thermostatventil in einem anderen Raum ist es vorbei und beide werden nur noch lauwarm.

Muss am Brenner noch etwas eingestellt werden?

Der letzte Heizkörper hat etwa 30 - 40 m Leitungsweg.

Kann es sein, dass die Pumpenleistung der neuen Pumpe nicht ausreichend ist? (Drehzahl?)

 

Bin für jeden Tipp oder Hilfe dankbar.

 

 

 

9 ANTWORTEN 9

stell doch einfach mal die Drehzahl höher ein:

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-wird-die-Umw%C3%A4lzpumpe-Typ-VIUPM2-15-7...

Falls voreinstellbare Ventile vorhanden, lass einen Hydraulischen Abgleich durchführen. Daraus ergibt sich dann die nötige Förderhöhe bzw Drehzahl

Danke qwrt089.
Nein es sind keine einstellbare Ventile vorhanden. Es hat auch 42 Jahre funktioniert ohne Abgleich. Baulich wurde nichts verändert.

die Parameter E6 und E7 stehen auf 100 und 0.
31 steht auf 100

Hallo, 

Zieh doch mal das 2 polige Buskabel der Pumpe ab und guck ob sich an deinen Heizkörpern was ändert. 

Grüße 

Ist im Rücklauf ein Filter eingebaut. Wenn ja, reinigen.
MfG
W.F.

@wfiedler
Es ist kein Filter im Rücklauf.

Ich habe jetzt Adresse E7 (minimale Drehzahl) auf 90% gestellt. Jetzt werden 6 von 9 HK warm. Die am weitesten entfernten sind noch immer kalt. Nach meiner Meinung reicht die Förderleistung der Pumpe nicht aus um alle HK zu versorgen.

Gibt es noch weitere Tipps?

@gte1978
Sobald ich das Buskabel abziehe kommt Fehlermeldung C5, auch wenn ich Codieradresse auf 1 oder auf 0 Stelle

Das der Fehler kommt ist klar, ignorieren.
Was wird mit den Heizkörpern?
Grüße

Habe gestern schon E6 auf 100 und E7 auf 90 gestellt. Damit wird sich vermutlich nicht viel ändern.
Ich gehe davon aus, dass ohne Busleitung die Pumpe auf Volllast fährt. Habe ich heute morgen gemacht und muss jetzt sehen was passiert. werde später berichten.

Top-Lösungsautoren