Hallo
ich habe eine Vitodens 200-WB2B Ser. Nr. 7194474 704748105 BJ 2007 (plus Vitosol 200 und Vitosolic 100) Bis Ende letzten Jahres lief die Anlage problemlos. Seit Dezember wurden nicht mehr alle Heizkörper warm.
Nach vielem Probieren und Spülen hat mir der lokale Heizungsbauer mitgeteilt, dass die Pumpe wohl defekt ist und hat eine neue Hocheffizienzpumpe eingebaut VIUPM2 15-70 KM. Parameter wurden keine geändert.
Allerdings hat sich am Resultat nichts geändert. Die Heizkörper die an der Steigleitung nahe dem Brenner sitzen werden warm. Je weiter die HK vom Brenner entfernt sind, desto weniger werden sie warm bzw. bleiben komplett kalt.
Die Leitungen zu den Heizkörpern sind gespült und frei. Sobald ich einzelne Räume heize, egal wie weit entfernt, werden die HK in kürzester Zeit warm. Öffne ich dann ein Thermostatventil in einem anderen Raum ist es vorbei und beide werden nur noch lauwarm.
Muss am Brenner noch etwas eingestellt werden?
Der letzte Heizkörper hat etwa 30 - 40 m Leitungsweg.
Kann es sein, dass die Pumpenleistung der neuen Pumpe nicht ausreichend ist? (Drehzahl?)
Bin für jeden Tipp oder Hilfe dankbar.
... Mehr anzeigen