Hallo kann mir hier jemand helfen?

 

Punkte siehe Zeichnung unten.

 

Punkt 1: muss der WW-Rücklauf unbedingt an die Leitung vom 1. Speicher an den 2. Speicher angeschlossen werden oder kann diese auch direkt an den 2. Speicher angeschlossen bleiben?

 

Punkt 2: Wie müsste man das hydraulisch lösen oder allgemein wenn ich dort 2 Speicher von Solar aufheizen möchte und und von dennen beiden soll dann umgeschichtet werden zum 3. Speicher sobald dort WW benötigt wird?

 

Kann mir hier einer helfen? Habe leider nur die Methode siehe Anhang gefunden.

 

Vielen Dank schonmal?

20251230_110237.jpg
22 ANTWORTEN 22

Hallo,

 

ich habe einen 500l STA Speicher (in deinem Bild Speicher 2) in Reihe mit einem 130l (Speicher 1) der von einem Kessel aufgeheizt wird.

Den Rücklauf der Zirkulation ist im unteren Drittel  von Speicher 2 angeschlossen.

Die Zikulationspumpe läuft regulär im Intervall Betrieb : ca 3 Min alles 30 Min. unter Tags + Anforderung.

Dadurch kommt von der Zirkulation fast nur kaltes Wasser.

Für einen Dauerbetrieb der Zikulationspumpe wäre meine Variante weniger geeignet.

 

Sobald Speicher 2 im Sommer über  65 Grad hat , geht die Zikulationspumpe auf Dauerbetrieb, bis der Speicher wieder kühler ist, und pumpt dadurch auch 65 Grad Wasser in Speicher 1.

 

Man kann das Umpumpen auch manuell startet.

 

Ok. Aber wie ist es mit Punkt 1. Kann der Rücklauf vom WW direkt am Speicher bleiben oder muss dieser dringend abgemacht werden und in die Leitung vom Speicher 2 an Speicher 1 eingebunden werden wie auf dem Schema oben? 

Wenn du plants  die WW Zirkulationspumpe ganzjährig im 24x7 Dauerbetrieb laufe zu lassen.

Würde ich den Rücklauf zwischen den beiden Speichern anschließen, so wie im Viessmann Schema.

 

Wenn man die WW Zirkulationspumpe im Intervall Betrieb (z.b. alle 30 Min für 2-4 Min, je nach Länge der Leitung) dann würde ich sie am 1. Speicher im unteren Drittel anschließen, weil dann fast nur kaltes Wasser dort ankommt.

Dann kann man sich die Umschicht Pumpe sparen und macht im Sommer die Umschichtung mit der Z-Pumpe über die Z-Leitung.

Also bei mir läuft die pumpe nur frühs ubd abends für 2 std also die zirkulationspumpe vom WW.

 

Wie meinen Sie das mit der Umschichtung im Sommer mit der Z-Pumpe über die Z-Leitung?

Hallo,

 

so sieht es bei meiner Anlage aus.

 

>>frühs ubd abends für 2 std also die zirkulationspumpe vom WW.

 

hier müsstest du wie gesagt die Intervall Funktion der Vitotronic aktivieren.

Die kann 5 Min AN und das z.B. alle 20 Min oder alle 30 Min, das kann man einstellen

Das müsste man ausprobieren, wie du es brauchst.

 

2 Stunden Dauerbetrieb wäre bei dem gezeigten Schema nicht gut, weil du dann ungewollt den 1. Speicher mit Kessel erwärmst.

Wenn Speicher 1 wärmer als Speicher 2 ist, oder  wenn Speicher 1 über  60 Grad hat schalte ich bei mir die Z-Pumpe auf  Dauerbetrieb und sie pumpt vorlaufend um.

Umpumpen.PNG

Also meinte da die Pumpe wo das WW im Haus verteilt nicht die vom Kessel wo das WW erwärmt. Nicht das wir da aneinander vorbei reden? 🙂 Die Pumpe vom Kessel heizt das WW nur morgens und abends auf.

 

Von dem Solar WW Speicher soll er ja das Wasser rüber schieben wenn WWasser benötigt wird und die Vitosolic soll ja die Steuerung sperren das der Kessel das Wasser nicht erwärmt sondern die Vitosolic vom Solar Speicher umschichtet?

>>Von dem Solar WW Speicher soll er ja das Wasser rüber schieben wenn WWasser benötigt wird 

genau, das mache ich über die Zirkulationspumpe, wie in der Skizze eingezeichnet,

Ok also kann ich die pumpe zum umschichten sparen? Da reicht bei der vitosolic dann der kollektorsensor und der sensor im speicher von solar. Den sensor vom 1. Speicher brauch ich dann nicht anschliessen oder?

>> pumpe zum umschichten sparen? 

Ich komme ohne aus. Beim Umschichte über die Zirkulation heizt man das Haus mit der Zirkulationsleitung etwas auf. Das nehme ich bei mir in Kauf.

 

Wenn du automatisch umschichten willst,  sobald der Solarspeicher um z.b. um 10K wärmer als der konventionelle Speicher ist, muss dort natürlich auch ein Sensor sein. Sonst kennt die Vitosolic nicht beide Temperaturen.

Wenn du mehr als ca 150l WW Verbauch pro Tag hast, sollte alleine durch den Verbrauch genug umgeschichtet werden.

 

 

Ich hab pro tag zwischen 50 und 80 l verbrauch. Also dann doch lieber umschichten lassen?

Ja dann würde ich den Sensor anschließen. das kostet ja nichts zusätzlich..

 

Wenn die Zirkulationspumpe regulär dann

Z.b. morgens zwischen 6 und 8 Uhr für 5 x 5 Minuten läuft und pro Minute 5l Wasser pumpt

kommen da auch noch 100 -200 l pro Tag  dazu,  die vom Solarspeicher in den kleinen Speicher gehen und dabei Umschichten.

Das heisst das Schema machen mit der Umschichtpumpe von viessmann oder so wie Sie mir das aufgezeigt haben?

Das funktioniert beides.

Mit Extra Pumpe ist es ein paar 100€ teurer..

 

Mit der Zirkulationspumpe bleibt etwas Wärme im Mauerwerk, wegen schlechter Dämmung der Rohre.

In der Übergangszeit kann das aber auch ein Vorteil sein, weil ich damit das Haus etwas heize.

 

Wenn ich ein sensor in dem 1 speicher mache und über die vitosolic laufen lasse mit umschichten brauche ich die pumpe oder?

man kann den Relais der Vitosolic das das Signal zum Umschichten gibt auch mit der vorhanden Zirkulationspumpe verbinden.

Man muss nur aufpassen dass die normale Ansteuerung der Zirkulationspumpe und die Vitosolic  auf der gleichen Phase sind.

Also heisst wenn ich das Schema von Viessmann mache mit der Umschichtpumpe dann muss ich den Rücklauf von der WW Leitung Rücklauf zwischen den Speicher 2 und 1 einbinden? Den WW Leitung Rücklauf so lassen am Speicher 1 und einfach die Speicher so miteinander verbinden mit der Pumpe zum unschichten würde nicht gehen?

>>WW Leitung Rücklauf zwischen den Speicher 2 und 1 einbinden?

wie schon geschrieben, würde ich es von der Betriebsart der Zirkulationspumpe abhängig machen.

 

Wenn du sie weiterhin 2 mal am Tag 2h durchgehen laufen lassen willst, lässt du so wie es aktuell ist.

Diese Betriebsart hat im Altbau relativ hohe Wärmeverluste über die Rohre.

 

im Intervallbetrieb hast du deutlich weniger Wärmeverluste.

Dann macht es eher Sinn den Z-Rücklauf am Solarspeicher zu montieren.

 

Also heisst bei 2x 2h am Tag lass ich den Vorlauf und Rücklauf WW Verbraucher am Speicher 1 dran und verbinde nur den Speicher 1 und 2 mit der Umschichtpumpe? Also gehe ich nicht mit den WW Verbraucher Rücklauf zwischen Speicher 1 und 2 mit dran? Sry das ich da nochmal frage nur das ich nix falsch mache. 😊

Habe noch eine Frage. Kann ich dieses Schema mit einer Vitosolic 100 sd1 bewältigen oder brauche ich hierzu zwei Vitosolic 100 sd1?

 

Der Elektro speicher soll im hintergrund sein der hauptspeicher zum umschichten soll der Solarspeicher sein. Falls der Solarspeicher keine Temperatur hat soll er das wasser vom elektro speicher ziehen deswegen das 3 wege umschaltventil. Weiss jemand wie ich das anschliessen kann. Schema habe ich mal gemalt und angehängt.

 

Falls was unklar ist einfach fragen.

20260129_101008.jpg

Dann braucht man noch mal eine  weitere Temperaturdifferenz Schaltung.

 

Ja eine  2.  100 SD1 oder Tauscht gegen eine 200 SD4, dann kommt man mit einer aus.

Ok super. Und wie bzw. welche Sensoren usw. klemme ich auf die 1. Vitosolic an und was auf die 2. Vitosolic? Welches Schema brauch die 1. und welches die 2.?

Tut mir Leid, das kann ich hier nicht leisten.

Nimm dir einen Experten vor Ort der dir das erklärt, oder lass es eine Firma machen