Moin,
ich suche zwei Schläuche bzw. Adapter, welche ich auf den Wasseraus- bzw. Einlass montieren kann. Weiß jemand, welche dies sind und wo man sie bekommt?
Vielen Dank
Moin @divanc ,
schönen Dank für die Antwort. Bitte entschuldige meine unpräzise Fragestellung. Das Anschlussset habe ich zwar gefunden, allerdings möchte ich zu beiden Enden jeweils 20er PE-Rohre anschließen und ich diese passen vermutlich nicht, an diese Anschlüsse oder?
BG
Hallo @Steudel
Dies sind Anschlüsse für Cu-Rohre fi 22.
PE-Rohre halten einer Stillstandstemperatur von 221 Grad allerdings nicht stand.
Dies geschieht, wenn der Strom ausfällt.
VG
Moin,
das heißt, ich muss mir wohl neben der Anschlüsse noch passende Rohre suchen?
Moin @divanc ,
Vielen Dank. Müssen die Adapter dann mit den Auslässen und den Rohren verlötet werden oder wie erfolgt die konkrete Verbindung?
Vielen Dank
Hallo @Steudel
Es hängt davon ab, wie lang das Rohr ist, das Sie benötigen.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/solar-vor-und-ruecklaufleitung-dn16-12-meter-7373478/
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solar-vor-und-ruecklaufleitung-dn16-6-meter-7373477/
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solar-vor-und-ruecklaufleitung-dn16-15-meter-7419567/
VG
Moin,
Die VITOSOL 100 TYP SV1 sind letztes Jahr von einem Fachmann mit entsprechenden Rohren angeschlossen worden. Leider musste ich feststellen, dass dieses Jahr an einem Kollektor sowohl mittig, als auch an einer Seite eine beträchtliche Menge Wasser austritt. Was ist zu tun, um den Kollektor abzudichten? Die Anschlüsse selbst, sind nun dicht
Das Wasser fließt zum einen fast mittig an der Seite aus dem Kollektor, als auch aus Kollektorsicht vor dem Auslauf. Ich bitte die schlechte Qualität der Photos zu entschuldigen.
Hallo @Steudel
Wurde die Solaranlage über den Winter mit Solarmedium gefüllt? Anhand der Fotos würde ich sagen, dass das Leck durch das Einfrieren des Kollektors verursacht wird.
VG
Oder hat es öfter mal schlagende Geräusche gegeben, wenn die Anlage im Sommer in Stagnation gegangen ist?
Evtl hat ein Dampfschlag den Kollektor zerstört.
Jedenfalls wird in Deutschland kein Handwerker so einen Kollektor reparieren wollen und können.
Entweder neue Kollektoren oder auf PV + Heizstab umbauen.
VG