Ich habe bei einer anderen Frage über die "Zusatzfunktion Warmwasser" gelesen:
Erläuterung zur Zusatzfunktion Warmwasser:
Die Funktion wird aktiviert, indem über die Codieradresse "58" ein zweiter Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgegeben und die 4. Warmwasser-Zeitphase für die Trinkwassererwärmung aktiviert wird.
Mich interessiert was "die 4. Warmwasser-Zeitphase" ist?
Heißt es, dass das Wasser bei jeder 4. Warmwassererhitzung dann auf die unter Codieradresse 58 eingestellte Temperatur erhitzt wird?
Beste Grüße kamey
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Für die Warmwasser-Bereitung (Speicheraufheizung) kann man an der Vitotronic 4 Zeitphasen definieren (Zeit von - bis; jeden Tag gleich oder für jeden Wochentag individuell). Für die Zusatzaufheizung wird die 4. dieser WW-Zeitphasen verwendet. Man kann also einstellen, dass jeden Tag oder wöchentlich an einem bestimmten Wochentag der Speicher auf die in Codieradresse 58 eingestellte Soll-WW-Temperatur aufgeheizt wird.
Für die Warmwasser-Bereitung (Speicheraufheizung) kann man an der Vitotronic 4 Zeitphasen definieren (Zeit von - bis; jeden Tag gleich oder für jeden Wochentag individuell). Für die Zusatzaufheizung wird die 4. dieser WW-Zeitphasen verwendet. Man kann also einstellen, dass jeden Tag oder wöchentlich an einem bestimmten Wochentag der Speicher auf die in Codieradresse 58 eingestellte Soll-WW-Temperatur aufgeheizt wird.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |