Hallo,
ich habe eine Frage zu der Heizungsanlage VITODENS 200 WB2A
In der Bedienungsanleitung steht, dass der Wasserdruck nicht weniger als 0,8 bar sein soll.
Aber es steht keine Angebe zu dem Maximalwert und Empfehlenswert.
Viele Grüße
Christoph
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Den Maximaldruck gibt spätestens das Sicherheitsventil vor. Bei den meisten Kleinanlagen liegt der Max-Druck bei 2,5 bar.
Alles, was darunter liegt, kann die Anlage problemlos ab. Bis der Minimaldruck erreicht ist:-)
Empfohlen wird: Den Vordruck entsprechend der Höhe zwischen Kessel und höchsten Heizkörper einstellen(10m entsprechen hier 1 bar), den Fülldruck 0,5 bar höher..
Den Maximaldruck gibt spätestens das Sicherheitsventil vor. Bei den meisten Kleinanlagen liegt der Max-Druck bei 2,5 bar.
Alles, was darunter liegt, kann die Anlage problemlos ab. Bis der Minimaldruck erreicht ist:-)
Empfohlen wird: Den Vordruck entsprechend der Höhe zwischen Kessel und höchsten Heizkörper einstellen(10m entsprechen hier 1 bar), den Fülldruck 0,5 bar höher..
Dankeschhön