Hallo,

nach der Anschaffung einer Brauchwasserwärmepumpe benötige ich die Trinkwassererwärmung nicht mehr und möchte meine Anlage in folgender Anlagenkonfiguration betreiben.

Anlagenausführung 3: (Code 1 00:5)

1 Heizkreis ohne Mischer A1 und 1 Mischerkreis M2, ohne Trinkwassererwärmung.

Leider lässt sich der Code nicht von 00:6 auf 00:5 umstellen. Er springt immer wieder automatisch zurück auf 00:6

Was muss ich dafür ändern?

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

vorher den WW Sensor an der Regelung abklemmen.

Sonst wird er  sofort wieder automatisch  erkannt.

 

VG 