Installiert sind Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 KW6B und 300-l-Boiler. Wie kann ich das einmalig wöchentliche Hochheizen des Warmwassers auf 60°C an der Vitotronic als Anlagenbetreiber programmieren?
Hallo rolf9,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Anlage (nicht die der KW6B) mit an.
Die Zusatzfunktion für die Trinkwasserbereitung wird über die Eingabe einer vierten Schaltzeit (Zeitfenster 10 Minuten) für die Trinkwasserbereitung freigegeben.
Die Einstellung des Sollwertes bzw. die grundsätzliche Aktivierung erfolgt über die Codieradressen 56 und 58.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo,
hier wird das sehr ausführlich erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=bfvjm6R3KAU
Wenn die WW Temperatur 50 Grad beträgt ist die Hygienefunktion idR nicht nötig.
https://tga.at/errichten/wissenschaft-misst-legionellenwachstum-genauer-denn-je/
VG
Anlage 8902402573