abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200 KW2 Fehler 67

Die Viessmann Vitotrinic 20 KW2 Zeigt Fehler 67; Kesselcodierstecker defekt. Der Kodierstecker hat die Nr. 7458494. Im Viessmann Shop wird die Nummer nicht erkannt/gefunden. Wie bekomme ich jetzt den passenden Codierstecker?

Viele Grüße

6 ANTWORTEN 6

Hallo @Hellfire69 

 

Der Fehler lautet b7 und nicht 67.
Der Kodierstecker hängt vom Kesseltyp ab. Sie besitzen wahrscheinlich einen Vitogas 100, für den Sie den Kodierstecker F0 mit der Bestellnummer 7818914 benötigen.

 

VG

Hallo divanc,

die Vitotronic 200 KW2 Regelung sitzt auf einem Vitola biferral Kessel mit Ölbrenner. 

Die Bezeichnung auf dem Alten Codierstecker ist 7458494

VG

IMG_1279.JPG

Die Nummer zeigt einen CLP- Codierstecker. Der Vitola Biferal möchte aber einen Stecker CB mit der Bestellnummer: 7118913

Hallo Franky,

danke für die Info. Der Viessmann Shop kennt die Nummer 7118913 leider nicht. Hilf mir daher nicht weiter. 

Pardon,ich hatte einen Schreibfehler drin: 7818913

Vielen Dank, jetzt hats geklappt.

Top-Lösungsautoren