Hallo,
wir benutzen eine Vitotronic 200-H HK3B Heizkreisregelung für 3 Wohnungen. Gespeist werden die Heizungen entweder mit einem noch alten Holzbrenner oder einer Vitocrossal 300.
Da beim Heizen mit Holz nach einigen Stunden die Vorlauftemperatur nur mehr z.B. 20°C hat, möchte ich, dass meine Pumpe für meinen Heizkreis (Fußbodenheizung) bei z.B. 25°C ausschaltet, damit nicht "kaltes Wasser" gepumpt wird und den Raum abkühlt.
Wenn ich den Wert "C5 Minimale Vorlauftemperatur Heizkreis" verändere, bleibt die Pumpe trotzdem eingeschalten und befördert das kältere Wasser.
Bei meinem Test war die Außentemperatur -3°C, minimale Temperatur 40°C, die Vorlauftemperatur war lt. Steuerung 33°C --> keine Reaktion, Pumpe ging immer noch.
Was mache ich hier falsch bzw. ist dies kombiniert noch mit einer anderen Einstellung? Bei Bedarf kann ich auch weitere Werte liefern.
Danke für eure Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
also mit Bordmitteln geht das nicht. Du schaltest wahrscheinlich nur den Brenner weg, die Pumpen haben immer noch eine Anforderung.
Daher müsste man eine Erweiterung EA1 Best.-Nr. 7452 091 anschließen, zusätzlich müsste man in den Kesselvorlauf einen Thermostaten einbauen der bei unter 25°C fallender Temperatur ein Schütz mit drei Schließern (bei drei Heizkreisen, sonst weniger.) einschaltet. Dieses steuert dann die drei Eingänge der EA1 (für jeden HK separat) an und veranlasst eine Betriebsprogrammumschaltung auf Abschaltbetrieb. Die Frage ist nur, wie das Ganze wieder eingeschaltet werden soll.
Sinnvoller wäre daher m.E, den Brenner nur über einen Rauchgasthermostaten zu blockieren, d.h. wenn das Wasser abkühlt läuft der Vitocrossal wieder.
Gruß
Heizing
Hallo,
also mit Bordmitteln geht das nicht. Du schaltest wahrscheinlich nur den Brenner weg, die Pumpen haben immer noch eine Anforderung.
Daher müsste man eine Erweiterung EA1 Best.-Nr. 7452 091 anschließen, zusätzlich müsste man in den Kesselvorlauf einen Thermostaten einbauen der bei unter 25°C fallender Temperatur ein Schütz mit drei Schließern (bei drei Heizkreisen, sonst weniger.) einschaltet. Dieses steuert dann die drei Eingänge der EA1 (für jeden HK separat) an und veranlasst eine Betriebsprogrammumschaltung auf Abschaltbetrieb. Die Frage ist nur, wie das Ganze wieder eingeschaltet werden soll.
Sinnvoller wäre daher m.E, den Brenner nur über einen Rauchgasthermostaten zu blockieren, d.h. wenn das Wasser abkühlt läuft der Vitocrossal wieder.
Gruß
Heizing