Die Heizungsanlage geht immer wieder auf Störung, manchmal nach mehreren Wochen, manchmal mehrmals täglich. Die Therme ist die Vitodens 300 in Kombination mit der Regelung Vitotronic 050. 

Zeigt eine Komponente eine Störung an, wird diese auch auf die zweite übertragen. Auffallend ist, dass im Störfall die Außentemperatur an der Therme angezeigt wird, an der Regelung nur drei Striche (- - -) erscheinen.

Nach Abschaltung beider Elemente und Neustart startet die Anlage wieder normal mit Anzeige der identischen Außentemperatur mit der Therme, bis zur nächsten Fehlermeldung. Auffallend ist auch, dass im Sommerbetrieb bei ausgeschalteter Heizung im Störfall die Pumpen für die Fußbodenheizung laufen. Manchmal wird auch die Störung b1 (Kommunikationsfehler-Bedieneinheit) angezeigt.

Vielleicht hat jemand einen Tipp für die Ursache! 

2 ANTWORTEN 2

Kann eigentlich nur zwei Ursachen geben: Entweder Bedieneinheit defekt oder aber Kontaktschwierigkeiten. Manchmal hilft Kontaktspray. Die Bedieneinheit darf auch mehrmals bewegt werden.  Mitunter bildet sich eine leichte Oxidschicht, welche durch Aus- und Einstecken  abgeschliffen wird.

Danke für den Tipp! Ist die Bedieneinheit  das Kommunikationsmodul LON, welches man von vorne hochkant sieht (Nr. 7172173) und kann man das einfach herausziehen?