Hallo, Warmwasserbereitung ausgefallen. Keine Fehlermeldung. Solltemperatur 60°C, Ladepumpe läuft, Heizkreispumpe und somit Brenner starten nicht. Wo kann der Fehler sein?
Ich tippe auf einen defekten Auslaufsensor. Mal den Widerstandswert messen und mit der Kennlinie in der Serviceanleitung vergleichen.
MfG
W.F.
Danke für die schnelle Antwort. Der Wartungsmonteur kommt heute wieder und ich hoffe, dass er damit klar kommt.
Ich habe vorsorglich gegoogelt und in diesem Zusammenhang Fehler 51 gefunden. Bei mir gibt es jedoch keine Fehlermeldung und lt. App geht es meiner Anlage gut????
Ja, Ursache war der Auslauftemperatursensor. Wurde heute getauscht. Danke für die Lösungstip.