abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300-W Zirkulationspumpe EIN bei "Länger Warm"

Bei meiner neu installierten Gas-Therme Vitodens 300-W B3HG-32 32kW  schaltet bei "Länger Warm" (also Heizen auf EIN Normal )  sinnloserweise die Trinkwasser-Zirkulationspumpe EIN, obwohl sie laut Zeitprogramm auf AUS steht. Software-Fehler ??

2 ANTWORTEN 2

Hallo BMager,

 

hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung deines Vitodens.

 

Benjamin_Reuter_0-1630658674403.png

 

Folglich wird auch entsprechend die Zirkulation mit eingeschaltet.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo u. Danke für die schnelle Reaktion.    

Ich empfinde es trotzdem als nachteilig, dass bei Länger-warm die Zirkulation zwangsweise mitläuft (und unnötigerweise abgekühltes Brauchwasser in den WW-Speicher pumpt), obwohl man (meist an kühlen Tagen außerhalb der Heizperiode) eigtl. nur mal sporadisch per Knopfdruck für z.B. eine Stunde heizen möchte, ohne extra deswegen Heizzeiten per Zeitprogramm programmieren zu müssen.  Zumal es ja die einmalige WW-Bereitung außerhalb des Zeitprogramms gibt.      Ich würde mir - als Anregung für Weiterentwicklungen -  eine Abschaltmögl. dieser Zwangsschaltung im Konfig.menü wünschen.   Es wäre außerdem hilfreich, eine autom. Zeitbegrenzung einer Länger-warm-Heizzeit optional zu ermöglichen.      MfG  Mager

Top-Lösungsautoren