Viessmann Trimatik


Nach einer Störung (beide LED leuchteten und der Kessel sprang nur noch mit Schornsteigermodus an) wurde die Elektronikbox ausgewechselt. Seitdem geht zwar die Steuerung wieder, aber die Kesseltemperatur ist zu niedrig. Es musste der Regler für Normaltem auf Maximal und der Regler für die Niveau-Heizkennlinie auf +30 K gestellt werden, damit die Heizung ausreichend warm wird. Dann funktioniert die Steuerung anstandslos.

Auffallend ist, dass der Regler für die Neigung Heizkennlinie ohne Funktion ist. Vielleicht hat ihn ein Nutzer überdreht? Es stellt sich nun die Frage, wo der Fehler liegt?

Die Frage ist, ob dieser Fehler typisch ist für ein Problem der Reglerplatine ist oder welche Platine dafür verantwortlich ist.  Die Steuerung schaltet ja ansonsten völlig anstandslos. Die Fühler wurden abgeklemmt und gemessen und sind völlig in Ordnung.

Viessmann Trimatik MC 7450261

 

 
 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo MartinMuskat10,

zunächst sollte der Außentemperatursensor geprüft und mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.

Ebenfalls solltest du mal die Schaltuhr und die Elektronikbox herausziehen und dort alle Dippschalter mal hin- und herbewegen (bei ausgeschalteter Regelung).

Die Regelung selbst findet in der Elektronikbox und der Schaltuhr statt.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

17 ANTWORTEN 17

wie viele Heizkreise sind denn angeschlossen?

Gruß
Heizing
Nur ein Heizkreislauf ohne Mischersteuerung.
o.k., dann schau mal, ob S 1.8 auf 1 und S1.2 auf 0 steht.
Gruß
Heizing
Stehen so !
Hm, dann schau mal, ob alle Schalter so stehen, wie hier

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129089VSA00001_1.PDF

auf S.3 abgebildet.

Davon abweichend bei einem Rexola, Vitola-biferral, Condensola S 2.6 auf null stellen (Nur damit er ohne Sockeltemp. läuft, hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.)

Den Heizkurvensteller einige male drehen, vielleicht hat sich eine Oxidschicht gebildet.

Wenn das alles nichts hilft, würde ich ne neue Vitotronic draufsetzen.
Gruß
Heizing
Das ist alles richtig eingestellt. Die Regler habe ich auch bewegt wegen der Korrision:-(
Die Frage an die Experten ist, auf welchem Bauteil ist mutmaßlich der Fehler?
Sensoren sind es ja nicht!
vermutlich die Platine, auf der die Drehregler sitzen.
Gruß
Heizing
Sitzen auf der Reglerplatine nur die Potis oder auch richtige Elektronik?
meines Wissens nur Potis.
Gruß
Heizing
Da fragt man sich natürlich, was da kaput sein soll? Die Rastung ist spürbar?

keine Ahnung, in der Elektronik sitzt man nicht drin.Smiley (fröhlich) Ist auch nur ne Vermutung.

Gruß
Heizing
Hallo MartinMuskat10,

zunächst sollte der Außentemperatursensor geprüft und mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden.

Ebenfalls solltest du mal die Schaltuhr und die Elektronikbox herausziehen und dort alle Dippschalter mal hin- und herbewegen (bei ausgeschalteter Regelung).

Die Regelung selbst findet in der Elektronikbox und der Schaltuhr statt.

Beste Grüße °be
Vielen Dank für die Vorschläge. Den Aussentemperaturfühler habe ich ausgefrachtet und gemessen. Er hatte 503 Ohm bei einer Außentemperatur von 1 Grad Celsius. Das scheint normal zu sein!?
Die Ebox ist ja schon die zweite Ebox ?
.. ausgedrahtet und gemessen
(Ebenso die anderen Fühler)
Der Fehler ist gefunden!
Die Ebox gibt es mit 9 und 10 PINs. Während die alte Box 9 PINs ebenso wie die Anleitung hatte, hat die Ersatzebox 10 PINs. Wegen der schlechten Lichtverhältnisse wurden die letzten zwei PINs von hinten her gezählt. Dabei kam es an der Ebox mit den 10 PINs zu einem Zählfehler (Umstellung PIN 9 statt 8). Dadurch wurde die Steigung der Heizkurve von X an der Ebox und nicht dem Regler vorne an der Bedieneinheit geregelt, der nur ganz niedrig eingestellt war!
Also bei PIN 10 Ebox die PINs von vorne bis hinten richtig durchzählen!

Danke für die Rückmeldung. Einfache Ursache , große Wirkung. So was hatte ich mir gedacht, drum hab ich je gefragt, wieviele HK die Anlage hat und wie die DIP-Schalter stehen. Dass es unterschiedliche Anzahlen an DIP-Schalter gibt, daran habe ich leider nicht gedacht.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing