Hallo Zusammen,
ich habe eine Viessmann Trimatik-MC 7450 260.
Bei uns wird jetzt vom Stromanbieter für drei Stunden (oder etwas länger....) der Strom für diverse Arbeiten abgestellt.
Wie sieht es mit den Programmierungen aus? Sind die nach dieser Zeit gelöscht?
Wenn ja wie kann man das verhindern?
Hat das Modell ggf. ein Notstromaggregat?
Über eine kurzfristige Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank vorab.
Keine Sorge, da ist eine Pufferbatterie drin, da passiert nichts.
Ich würde nur sicherheitshalber die Regelung mit dem kleinen schwarzen Schalter oben rechts ausschalten, nicht dass es bei der Ab-und Zuschaltung durch den Energieversorger zu Spannungsspitzen kommt.
Gruß
Heizing
Hallo Finley,
ich kann Dich beruhigen.
Die Trimatik MC mit der Serialnummer hat keine Codieradressen, die verloren gehen könnten. Die Grundeinstellungen sollten beim Wiedereinschalten alle vorhanden sein.
Beste Grüße °ro