Vielen Dank für die Rückmeldung. Es scheinen also zwei Fehler vorzuliegen. Eine defekte Gangreserve und zum anderen scheint der Istwert des Speichers falsch gemeldet zu werden oder er wird nicht verarbeitet.
Bezüglich der Gangreserve müsste die Bedieneinheit getauscht werden. Bezüglich des Istwertes sollte zunächst erstmal der Speichertemperatursensor geprüft, bzw. der Istwert abgefragt werden. Sollte der Wert in Ordnung sein, muss ggf. die Elektronikleiterplatte E6.3 erneuert werden.
In dem Fall kann ich dir dann aber eigentlich nur dazu raten, die Regelung gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen zu lassen.
Gruß °be