Sehr geehrte Damen und Herren,

welchen Ersatz bieten Sie für eine Trimatik T40IP20 an. Kessel Vitola Comferral7516606900098106

 

vielen Dank

Schmitz

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

da würde ich eine Vitotronic 200 KO2B mit Codierstecker F0 verwenden.

 

T40IP20 ist übrigens nicht die Herstellnummer, die fängt mit 7 an.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

da würde ich eine Vitotronic 200 KO2B mit Codierstecker F0 verwenden.

 

T40IP20 ist übrigens nicht die Herstellnummer, die fängt mit 7 an.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Danke für die Antwort, Die Nr. lautet 7450285-B. Bleibt die Bauart Zulassung erhalten?
Danke
Schmitz
Hallo,

da ja die neue Regelung auch Temperaturregler und STB beinhaltet gehe ich schon davon aus. Es ist ja auch absolut üblich, die alten Regelungen durch neue zu ersetzen.

Ps. Davon unabhängig: Sollte an die alte Regelung ein Mischer angeschlossen gewesen sein, wird noch ein Erweiterungssatz Mischer benötigt.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Danke