Hallo Community,

durch den notwendigen Wechsel der Steuer-Einheit bin ich nicht sicher, inwieweit der Außenfühler "aktiv" ist.

Gibt es eine verläßssliche Methode, das zu überprüfen?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Fred_1,

 

was genau meinst du mit "durch den notwendigen Wechsel der Steuer-Einheit"?

Hast du eine über 30 Jahre alte Regelung gegen eine ebenso alte Regelung getauscht oder meinst du lediglich die Schaltuhr?

 

Da die Regelung selbst noch keine großen Diagnosemöglichkeiten hat, wäre eine schnelle und durchaus sichere Prüfungsmethode, den ATS mal mit einem Fön zu erwärmen und zu prüfen, ob die Heizkreispumpe bzw. der Brenner dann ausgeht.

Denn geheizt wird nur, wenn die Außentemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Die alte Regelung mit dem alten Kessel waren mir, wegen baldiger Erneuerung, keiner jüngeren und wesentlich teueren Regeleinheit wert. Hauptsache war Baugleichheit bei schnellem Wechsel + gleichartiger Funktionalität.

 

Den Test mit Fön werde ich ausprobieren.

Du kannst uns dann gerne mal eine Rückmeldung dazu geben. 