abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallöchen, kann mir jemand den Unterschied zwischen Adresse 86:  und 87:  sagen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo 

Ja da habe ich mich  vertippt.

 

Im Datenblatt ist die Restförerhöhe der Pumpe hinterlegt. DasDas beinhaltet den internen Druckverlust.

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

mit 86 legst du fest ob die Regelung die Förderhöhe in Abhängigkeit der AT selbst regelt oder ob du einen festen Wert aus der Berechnung des Hydraulischen Abgleich vorgeben möchtest.

 

mit 87 kann man die Pumpe im Konstant Druck Moduls oder Proportional Druck Modul laufen lassen

Hallo qwert, danke für die Erklärung. Du meinst sicher Modus und nicht Modul oder?

Gibt es einen Wert für den Druckverlust bei der Vitodens 333 F?

Hallo 

Ja da habe ich mich  vertippt.

 

Im Datenblatt ist die Restförerhöhe der Pumpe hinterlegt. DasDas beinhaltet den internen Druckverlust.

VG