abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Regelverhalten Vitodens 200

Habe festgestellt , dass die Therme bei 12 Grad Aussentemperatur und einer Heizkurve von 2 K und 0,4 ständig taktet und nicht in den Modulationsbetrieb kommt, obwohl fast alle Heizkreise geöffnet sind.

Offenbar wird bei fast geschlossenem Mischer die Abschalttemperatur so schnell erreicht, dass die Therme ständig taktet.

Was kann man tun, außer die Heizkurve anzuheben? Gibt es ein update der software, was das Regelverhalten verbessert?

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 

Warum ist der Mischer verbaut? Gibt es einen 2. Heizkreis? Hat der 2. Kreis einen so geringen Volumenstrom?

Die 1. Minuten läuft das Gerät mit einer erhöhten Start-Leistung bis sich die Flamme stabilisiert hat.

 

Ist das schon der kleinste Vitodens 200 mit 11/19kW? 

Der Vitodens 300 hätte eine etwas geringere min. Modulationsleistung gehabt.

 

VG

 

 

 

Nein, es gibt nur einen Fußbodenheizkreis und einen Ladekreislauf für WW. Max.Brennerleistung wurde bereits auf 12 KW gedrosselt.
Mischer ist wohl wegen WW Kreislauf erforderlich. Wenn man die Heizkennlinie anhebt, verbessert sich das Verhalten. Aber das ist doch nicht „im Sinne des Erfinders“

Gut wenn nur ein Heizkreis ist es schon mal weniger komplex.

Die frage ist warum der Brenner startet, obwohl der Mischer noch zu ist und daher gar keine Wärme vom Kreis der der FBH angefordert wird.

 

Poste mal die Seriennummer des Vitodens (steht oben am Gehäuse beginnt mit 7...)

Dann suche ich das Servicehandbuch und du schaut dann mal was die Solltemperaturen  für Kessel und FBH sind.

 

 

Mach ich. Ggfs. paßt Heizleistung , Durchfluss im Kesselkreislauf und Mischerstellung bei milden Außentemperaturen nicht zusammen, um einen stabilen Modulationsbetrieb aufrecht zu erhalten. Leider ist ja das Wasservolumen im Kesselkreislauf sehr gering. Kann es einen Zusammenhang mit einer Fehlfunktion des Umschaltventils geben?
Ich gehe davon aus , dass die Therme versucht die Heizkurventemperatur plus einem Delta t zu halten. Wenn das mit der modulierenden Brennerleistung nicht in Einklang zu bringen ist, schaltet sie ab.
Die U-Pumpe Heizkreislauf steht auf konstantem Betrieb.

7513684516794103

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7513684

hier das Service Handbuch:

 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671944VSA00003_1.PDF

 

Seite 58 unten:

9F steht auf 8?

Stell mal auf 1.

Probier einfach mal verschiedene Werte, vielleicht kann man auch auf 0 runter gehen.

 

 

Top-Lösungsautoren