abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Nachlaufzeit Kesselkreispumpe GC1B

Hallo

Anlage steht auf Standby und wird über Stecker 146, Klemme 2-3 angefordert. Wenn die Anforderung weg ist, läuft die Kesselkreispumpe immer weiter und schalter sich nie aus. Auch der Rücklaufmischer bleibt voll offen (SX2A mit 1120kW).

Codieradresse 2d:0, 4d:2, 0C:1 4F:5 eingestellt.

Was muss getan werden, um die Pumpe zum Stillstand zu bringen?

Nach einem Netzreset macht der Mischer zu und die Pumpe steht.

Danke

1 ANTWORT 1

Hallo,

gibt es eine Lösung dazu oder muss das bauseits mittels Relais geschaltet werden?

Da hängt ein großer Energielieferant dran, den will ich nicht verärgern mit einer Nichtantwort.

Danke

Top-Lösungsautoren