Nach Kurzschluss in heizkreispumpe keine Besteuerung durch regelung

Nach Kurzschluss in der Heizkreispumpe und Erneuerung der selben,

Wird die Pumpe nicht mehr angesteuert.Keine Spannung vorhanden bei allen BetriebsARTEN

Alle Sicherungen sind ganz.

Regelung Trimatic Mc  7450 263

Was kann die Ursache sein?

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Kuttel,

 

an welchem Steckplatz ist die Pumpe denn angeschlossen und bekommt der Anschluss an der Regelung Spannung, wenn du diesen über den Relaistest aktivierst? 

 

Die zugehörige Montageanleitung, worin auch der Relaistest beschrieben ist, findest du unter folgendem Link.

 

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481120VSA00001_1.PDF

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Ich finde in der Montageanleitung leider nichts über einen Relaistest

Auf welcher Seite ist dieser BESCHRIEBEN?

Der Anschluss der Pumpe ist an 20A

WIE kann der Test ausfallen und was ist dann zu TUN?

MfG

Benjamin_Reuter_0-1620389445093.png

 

Wenn das Relais dann keine Spannung bekommt, ist vermutlich die Grundleiterplatte (Art.Nr.: 7814433) defekt. Sofern die Sicherung wirklich in Ordnung ist. 

In jedem Fall solltest du die Regelung mal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen lassen. 

Die Sicherung 4A war tatsächlich kaputt.

Jetzt läuft die Heizung wieder wie bisher.

Vielen Dank

 

Kuttel