Hallo,

meine Heizung wurde 2012 Eingebaut und ist jetzt nach 12Jahren ausgefallen.

In der Codieradresse Ebene 2 steht 38:33

Ich habe Kesselsteuerung VBC 132-A04.201 in der Farbe Orange.

Meine Fragen:

1 Gibt es für die Kesselsteuerung ein Nachfolgemodell?

2  Wenn ja, läuft das Nachfolgemodell länger oder soll ich lieber VBC 132-A04.201 Steuerung nehmen?

3 Es gibt die Steuerung in 2 Farben. Weiß und Orange. Welche Bedeutung haben die Farben? Muss ich wieder die Steuerung in der Farbe Orange kaufen?

4 Brauche ich eine neuen Codierstecker oder kann ich den alten nehmen?

 

Danke!!!

9 ANTWORTEN 9

Hallo @Alex1976 

 

Alle Ersatzteile sind mit der Seriennummer des Kessels verknüpft. Damit wir Ihnen helfen können, geben Sie bitte die ersten 7 Ziffern der Seriennummer des Heizkessels ein.

 

VG

Danke für die schnelle Antwort!

 

- Vitodens 200-W Gas Brennwertheizgerät

  Herstell-Nr. 7453096101267104  WB2C

 

- Kesselkreisregelung VBC 132 A4.201

   Herstell-DatenNr. 7453999102126107

 

 

 

Die Bestellnummer für die Regelung:

7837401

 

Das ist aber eine komplett andere Regelung oder?

Regelung VBC132 A4.101 bestellnummer 7837401

die letzten drei Zahlen sind 101 und ich habe 201

Das ist genau die Regelung,welche die Ersatzteil-- App anzeigt.

Hallo @Alex1976 

 

Laut „ETAPP“ ist die Kesselregelung Regelung VBC132-A04.101 Bestellnummer 7837401 und
Codierstecker 2316:0101 Bestellnummer 7834029.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7453096

 

VG

Danke.

jetzt weiß ich wo ich nachschauen soll.

Was ich nicht verstehe ist, dass wenn ich meine jetzige Regelung (VBC 132 A4.201 7833661)

bei der Kompatibilität prüfe, dann kommt nicht erlaubt raus.

Sorry vielleicht kannst du mir da weiter helfen.

Danke!

1733688809869.jpg

Nachdem ich nicht weitergekommen bin, habe ich heute die Platine von der Regelung ausgebaut.

Habe den Kondensator C105 gefunden und rausgelötet. Neuen Kondensator für 1€ reingelötet. Platine eingebaut, Heizung gestartet und seit 12 Stunden läuft alles wieder normal. Ich habe warmes Wasser und warmen Boden wieder.

 

 

Kondensator C105Kondensator C10522uF22uF18mm18mm6mm6mmalter Kondensatoralter Kondensator 