abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kann ich eine Grundfos ALPHA 2 25-60 an einem Vitogas 300 GS3 mit Vitotronic 200 KW2 betreiben?

Die Altpumpe von Vilo wird über den Steckplatz 21 in der Vitotronic angesteuert (3-adrige Leitung). Die Grundfos regelt sich jedoch selbst. Eine Ansteuerung ist somit nicht notwendig. Muss man die Ansteuerungsfunktion der Pumpe in der Vitotronic abschalten bzw. stellt es in der Gesamtansteuerung der Heizanlage ein Problem dar, wenn der Steckplatz 21 unbelegt bleibt.
Die Grundfos soll nämlich auf dem direkten Weg an die Stromversorgung angeklemmt werden.
Vielen Dank im Voraus.

3 ANTWORTEN 3

Das geht nicht.

 

So viel Eigenintelligenz hat die Pumpe nicht, daß sie weiß, wann Warmwasserbereitung läuft.Smiley (zwinkernd)

Du musst die Pumpe demnach an Stecker 21 anschliessen.

 

BTW: Wer hat diese Pumpe ausgelegt?

Eine 6 m Pumpe ist für Boilerladung eigentlich "oversized"

Ok, also muss die Pumpe, wie die "Alte", an den Stecker 21.

Die Pumpe wurde anhand der noch "eingebauten" zugeordnet (Wilo Star E25/1-5).
Muss nach dem Umbau noch etwas hinsichtlich der Einstellung der Heizanlage beachtet werden?

Einstellung Konstantdruck hohe Fördermenge.....(s. Anleitung)

Auto Adapt funktioniert oft nicht.....