Die Altpumpe von Vilo wird über den Steckplatz 21 in der Vitotronic angesteuert (3-adrige Leitung). Die Grundfos regelt sich jedoch selbst. Eine Ansteuerung ist somit nicht notwendig. Muss man die Ansteuerungsfunktion der Pumpe in der Vitotronic abschalten bzw. stellt es in der Gesamtansteuerung der Heizanlage ein Problem dar, wenn der Steckplatz 21 unbelegt bleibt.
Die Grundfos soll nämlich auf dem direkten Weg an die Stromversorgung angeklemmt werden.
Vielen Dank im Voraus.
Das geht nicht.
So viel Eigenintelligenz hat die Pumpe nicht, daß sie weiß, wann Warmwasserbereitung läuft.
Du musst die Pumpe demnach an Stecker 21 anschliessen.
BTW: Wer hat diese Pumpe ausgelegt?
Eine 6 m Pumpe ist für Boilerladung eigentlich "oversized"