Hallo, Steuerung Trimatik 7410160-K, Schaltuhr M III-E 9506511, Wochentag falsch

Nach dem ich die Steuerung ausgeschaltet habe, ca. 7 Tage, zeigt die Schaltuhr nicht mehr den richtigen Tag an. Die Tages Anzeige ist 2 oder 3 Tage zurück. Wie kann ich wieder den richtigen Tag einstellen? In der Betriebsanleitung steht nichts. Gibt es ein unter Menü oder eine Tastenkombination?

Danke für die Hilfe

mfg

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo berg1010,

es gibt 2 Möglichkeiten:

1. Du hältst die Uhrzeittaste gedrückt und drehst am Drehrädchen solange, bis der richtige Tag angezeigt wird.

2. Du hältst die "1-7"-Taste gedrückt und stellst mit dem Drehrädchen den korrekten Wochentag ein.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo berg1010,

es gibt 2 Möglichkeiten:

1. Du hältst die Uhrzeittaste gedrückt und drehst am Drehrädchen solange, bis der richtige Tag angezeigt wird.

2. Du hältst die "1-7"-Taste gedrückt und stellst mit dem Drehrädchen den korrekten Wochentag ein.

Beste Grüße °jo
Hallo
Zu Tipp 2: Ich habe keine "1-7" Taste
Zu Tipp 1: Es hat geklappt, es ist zwar umständlich, wenn man eine Wochentags Taste hat, das man die Zet um 4 Tage zurück drehen muss, aber es hat funktioniert.
Danke für die Hilfe, ich wollte schon eine neue Schaltuhr kaufen.
Danke
mfg