Guten Tag, ich habe eine VICUPS 40 (59954507) in einen Verteiler Vitotronic 150 Typ KB1 eingebaut. N

Guten Tag, ich habe eine VICUPS 40 (59954507) in einen Verteiler Vitotronic 150 Typ KB1 eingebaut. Nun hat die Pumpe ihren "Geist" aufgegeben.

Kann ich diese gegen eine Hocheffizientpumpe tauschen nur leider kann mir niemand, selbst der Heizungsbauer nicht sagen, welche ich nehmen kann.

Vielleicht kann mir ja dieses Forum weiter helfen.

Dankeschön

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Vitotronic 150 ist nur eine Regelung, kein Verteiler. Du meinst vermutlich eine Divicon oder ? Und deren Nummer kannst mal posten.

Ist keine Divicon vorhanden, die Nummer der Therme posten.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Die Vitotronic 150 ist nur eine Regelung, kein Verteiler. Du meinst vermutlich eine Divicon oder ? Und deren Nummer kannst mal posten.

Ist keine Divicon vorhanden, die Nummer der Therme posten.

Sorry, es ist eine 300-T Anlage
7266511809354100
Dankeschön
Therme Nr. ist: 7147764(65)
Aha, eine Divicon 3/4". Möglich wären hier:
7858002
Umwälzpumpe Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5
7831364
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 40
7831365
Umwälzpumpenmotor VI Alpha2L 60