abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Externes Sperrren bei Vitodens 300W WB3D

Hallo liebe Community.
Ich habe eine Vitodens 300W WB3D, mit der AM1 erweiterung, Vitosolic 200, LON Bus (alles aus ca 2011) mit dem neuen KNX Gateway. 
Es ist 1 Heizkreis an der Anlage und ein 1000l Schichtenspeicher mit WW.

Ich möchte nun zeitweise verhindern dass die Gastherme Startet.
Über Klemme 96 klappt dies schon ein mal nicht. habe hier die Brücke entfernt und auch (zusätzlich im zweiten Anlauf)  L abgezogen.

Über das KNX Gateway kann ich nicht extern sperren.
Und übrigens auch nicht mehr die WW Soll Temp ändern. mit dem alten Gateway ging das noch.

Wie kann ich also extern sperren? Geht es nur über die EM 1 Erweiterung?
Mein vorhandener AM1 halt leider keine 3 Eingänge.
Und in der Codierebene 2 habe ich den Punkt  4B nicht.

 

Akutell habe ich die Gaszufuhr gestoppt, so arbeitet die Regelung weiter aber Anlage ist in Störung.
Ist natürlich nicht die dauerlösung.

Vielen Dank für euren Input.

5 ANTWORTEN 5

Manche Steuerungen sind da sehr zickig. 

Ein besserer Workaround als mit dem Gas wäre den Außensensor so zu beeinflussen (Relais +

Festwiderstand), dass eine Temp über der Heizgrenze simuliert wird. Das hat auch den Vorteil,

dass die WW- Bereitung nicht umständlich aus der Sperre ausgeklammert werden muss.

 

Ansonsten könntest du mal die versteckten Menüpunkte sichtbar schalten:

Codierung 2 Adresse 8A:175 -> 176

 

Gruß

Fiedel

>>Und in der Codierebene 2 habe ich den Punkt (ich glaube es war) 4F nicht.

 

Extern Sperren 4B:2

 

schau mal ob es erscheint mit  der Option, die Fiedel geschrieben hat.

 

 

Servus
Danke für die ausführliche Antwort.

Die Heizkreisregelung soll normal weiterlaufen, dafür brauche ich die Außentemperatur.

Den Schichten Speicher befülle ich nämlich anderweitig mit Wärme 😉

Codierung 8A ist bereits auf dem Wert 176.

ich habe generell gar keinen Punkt in den codierebenen Der mit 4 anfängt, also leider auch nicht die 4B 😞

 

ich muss schon "wirklich" sperren ^^

 

Dann brauchst du die Erweiterung EA1 um zu sperren.

 

Der Schichtenspeicher ist nur für WW? oder ist der auch für die Heizung?

Ist der als Hydraulische Weiche angeschlossen mit Weichen-Sensor.

Dann würde der Brenner auch nicht einschalten wenn der Puffer noch warm genug ist.

ja, hydraulische Weiche ist vorhanden.

Schichtenspeicher für WW und FBH.

Meine Regelung funktioniert mit dem kaminofen sehr gut. Hier springt die gastherme nie an.

 

neu ist eine Pool WP. hier ist der durchfluss aber zu hoch, Brenner will dann immer anspringen. Daher möchte ich ihn nun sperren. Ist einfacher als die Regelung neu ab zubstimmen.

 

gibt es bei EA 1 unterschiedliche Versionen ?

Oder sind alle kompatibel ?

Top-Lösungsautoren