Hallo,
ich habe eine Vitotronic 200 KW 2 und habe alle möglichen Anschlüsse für Heizkreispumpen/Mischer belegt und benötoige aufgrund einer Erweiterung für eine Fussbodenheizung einen weiteren Heizkreis.
Kann ich dies mit dem Erweiterungssatz Mischer 7301062 / 7301063 umsetzen ? In der Bedinungsanleitung ist die Vitotronic 200 KW nicht genannt (K01B, K02B).
Wenn nein was wäre eine alternative Lösung ?
Vielen Dank im Vorause
Hallo @Matze_Z
Leider ist die Erweiterung der Vitotronic 200 KW2 nicht mit einem Anbau möglich. Sie können Vitotronic 300 KW3 mit zwei Erweiterungen nutzen und alle Sensoren von KW2 oder Vitotronic 200 KO1B mit zwei Erweiterungen und komplett neuen Sensoren behalten.
VG