Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Ersatzpumpe für Wilo VIHU 4-3 4506280/10/7339370.
Diese verrichtet seit ca. 20 Jahren ihren Dienst und müsste in Folge von Verschleißerscheinungen getauschte werden.
Gibt es eine Ersatzpumpe, die ohne größeren Aufwand getauscht werden kann?
Besten Dank für die Kooperation
Sammy Duncan
Dann schreibe mal die Nummer des Heizgerätes.
Oder, falls es eine externe Pumpe in einer Divicon ist, die Nummer der Divicon.
Hi und das Moped wird an einer Viessmann VITOROND 200 betrieben.
und die Divicon Nummer muss ich noch nachliefern.
Also ist die Pumpe in einer Divicon verbaut ? Die Divicon ist sicher isoliert. Die Isolierung musst mal entfernen. Darunter müsste eine Nummer erscheinen.
Wenn ich einfach raten müsste, sollte diese Pumpe ein passender Ersatz sein: 7428250. Eine Stratos Para VIHU 25/1-7