Hallo und guten Tag,
zwei Fragen zur DUOMATIC:
- Kann man die (lt. Bedienungsanleitung auf max. 50 Grad begrenzte) Boilertemperatur anheben? Im Hinblick auf die potentielle Legionellen-Gefahr wäre das doch äußerst wünschenswert.
- Selbst bei den derzeitigen leichten Minusgraden werden die Heizkörper in der Nacht völlig kalt. So, wie es derzeit ist, wäre das ja eher eine Nachtabschaltung als eine Nachtabsenkung. Kann man denn das Maß der Absenkung der Vorlauftemperatur nicht einstellen? Die Bedienungsanleitung scheint darauf nicht einzugehen.
Für Antworten schon jetzt herzlichen Dank!
MfG Montenovo
Hallo!
1. Du musst die Codieradresse auf 23.01 umstellen- dann werden 60° eingestellt. Ist m.E. völlig ausreichend- mein Boiler heizt das Wasser bis 65-68° hoch.
2. Die Temperatur der Nachtabsenkung ist bei Normalstellung des Schalters auf 14° eingestellt. Klar, dass dann die Heizkörper kalt bleiben. Durch drehen nach rechts wird die Nachtabsenkung jeweils um 1° erhöht.