Brenner heizt auch bei reduzierter Raumtemperatur

Guten Tag,

Vitotronic 200 im Einsatz, red. Raumtemperatur 12 Grad, draußen 18 Grad, keine Heizintervalle eingestellt, da die Heizung nicht benötigt wird, heizt der Brenner trotzdem bei ca. 70 Grad auf ca. 73 Grad, schaltet dann aus, die Temperatur steigt von alleine weiter auf über 85 Grad und fällt dann wieder auch 70 Grad. Brenner springt wieder an.

Mischer vorhanden, Warmwasseraufbereitung deaktiviert, Außentemperaturmesser misst korrekt, Heizkörper geöffnet, Pumpe zeigt 20 (KW?) an schließt man sie, zeigt Pumpe 9 an, brenbe

Frage: Warum springt der Brenner Weishaupt überhaupt an?

Danke!

Eddi

8 ANTWORTEN 8

Hallo Eddi0007,

 

von welcher Vitotronic 200 sprechen wir hier denn konkret?
Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer mit an und poste bitte mal ein paar Bilder von den vorhandenen Einstellungen und Anzeigen am Display der Regelung.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Danke für deine Hilfe. Anbei die Infos.

20220325_094425.jpg
20220325_094446.jpg
20220325_094345.jpg
20220325_094354.jpg

Es handelt sich also um eine Vitotronic 200 KW2.

Diese hat noch einen separaten Schronsteinfegerschalter.

Diesen solltest du mal prüfen lassen.

Das beschriebene Verhalten der Anlage deutet nämlich auf einen aktiven Schornsteinfegerprüfbetrieb hin. 

Ich denke, der Schalter steht richtig. Siehe Anlage.

Zusätzliche Info:

Neigung 1,0 Niveau 3

20220325_103909.jpg

Auch wenn er richtig steht, kann er defekt sein, also bitte diesen mal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen. 

Ok. Danke!

Wie müsste sich die Heizung verhalten, wenn ich ihn schalte?

Genau so, wie sie sich jetzt gerade verhält.

Der Mischer fährt auf, die Pumpen und der Brenner werden angesteuert. 

Ok.