Ein Dauerthema scheint die Ungenauigkeit bei Messungen der Außentemperature zu sein und wie man die korrigieren kann/soll.
Eine VITOLADENS 300-C wurde mit einer VITOTRONIC 200 Typ KW6B (7721997301503123) frisch installiert und die digitale Außentemperatur zeigt permanent ~ 4 °K zu hoch an.
Mit dieser Konfiguration ist aber kein "Sensorabgleich" möglich, da dieser Punkt m.E. nicht in der Software (Menü-Anzeige) enthalten ist.
Läßt sich das durch Verschieben des NIVEAUS beheben oder wie sonst?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
d.h. es muss >6E:10< eingestellt werden, um eine Absenkung um 4 °K zu erwirken?
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/6169283VSA00004_1.PDF
der Menüpunkt ist nicht vorhanden?
VG
d.h. es muss >6E:10< eingestellt werden, um eine Absenkung um 4 °K zu erwirken?
ja korrekt!
eine Änderung um 1 bewirkt eine Korrektur um 0,1K