Ein Hallo an die ViessmannCommunity,
nach Stromausfall bzw. Auslösung FI-Schalter aufgrund eines defekten Elektrogerätes funktioniert meine Trimatik Steuerung nicht mehr im üblichen Rahmen.
Folgende Grundaspekte wurden berücksichtigt bzw. kommen zum Tragen
Was funktioniert wieder:
Was funktioniert nicht:
Meine Fragen:
Schon jetzt danke für sachdienliche Hinweise.
Viele Grüße an die ViessmannCommunity allerorts in der Welt
Ein BergischerHeizer
Hallo HeizungsUZH42new,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin,
in Kombination der Bilder und meiner Bedienungsanleitung handelet es sich um:
Schon jetzt danke für die Unterstützung.
Ein BergischerHeizer
Falsch
die Herstellnummer lautet:
siehe Foto.
Hast du ein ausgelagertes Bedienteil?
Auf jeden Fall solltest du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfen.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.
Hallo Benjamin,
danke für die Unterstützung,
Ja, hast Du richtig erkannt. Es ist ein ausgelagertes Bedienteil.
Habe mich gerade wie von Dir beschrieben um die Codieradressen 00 und 01 gekümmert.
Bei waren verstellt. Ich habe sie entsprechend Deiner Angaben angepaßt.
Ohne Langzeitbatterie halt ein vollständiger Steuerungsgedächtnisverlust.
Könnte es gewesen sein. Es folgt jetzt noch der vollständige Test der Steuerung mit zeitgesteuerter Ansteuerung -zu viele Worte mit Steuerung-.
Melde mich nach hoffentlich erfolgreichem Vollzug.
Einen angenehmen Feierabend -später?-
Ein BergischerHeizer
Dann schlage ich vor, ggf. mal das Bedienteil zu erneuern, damit es zeitnah nicht wieder zu einem solchen Problem an der Anlage kommt.
Melde Vollzug
Genau so hat es funktioniert!
Danke für die top Unterstützung
Ein BergischerHeizer
Sehr gut.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |